1    范围

      本工艺标准适用于建筑钢结构工程用的防腐蚀施工工艺。

2     施工准备

(一)材料

建筑钢结构工程防腐材料的选用应符合设计要求。防腐蚀材料有底漆、面漆、释料等。各种防腐材料应符合国家技术有关指标的规定,还应有产品出厂合格证。

(二)主要机具

喷砂枪、气泵、回收装置、喷漆枪、喷漆气泵、胶管、铲刀、手砂轮、砂布、钢丝刷、棉丝、小压缩机、油漆小桶、刷子酸洗槽和附件等。

(三)作业条件

油漆工施工作业应有特殊工种作业操作证。

防腐涂装工程前钢结构工程已检查验收,并符合设计要求。

防腐涂装作业场地应有安全防护措施,有防火和通风措施,防止发生火灾和人员中毒事故。

露天防腐施工作业应选择适当的天气,大风、遇雨、严寒等天气均应不能作业。

3      操作工艺

(一)工艺流程

基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收

(二)基面清理

建筑钢结构工程的油漆涂装应在钢结构安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装的部位除锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。

基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层的好坏,因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级、二级。

为了保障涂装质量,根据不同需要可以分别选用以下除锈工艺:喷砂除锈、酸洗除锈、人工除锈。

(三)底漆涂装

(四)面漆涂装

(五)涂层检查与验收:

表面涂层施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保护,防止飞扬尘土和其他杂物。

涂装后的处理检查,应该是涂层颜色一致,色泽鲜明光亮,不起皱皮,不起疙瘩。

涂装漆膜厚度的测定,用触点式漆膜测厚仪测测定漆膜厚度,一般测3点厚度并求其平均值。